Forth http://fforum.winglion.ru/ |
|
Какой версией САПР ПЛИС мы пользуемся? http://fforum.winglion.ru/viewtopic.php?f=11&t=255 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | in4 [ Пн янв 29, 2007 18:06 ] |
Заголовок сообщения: | |
Ладно, попробую теми проводами/шлейфами, что есть... Во! А кабель принтера для подброса использовать можно? Обрезанный или через принтерный разъем... Хищник писал(а): При загрузке толстого Virtex-а глюки постоянно. Там большой поток данных, и несмотря на то, что кабель коротенький и программатор фирменный, загрузка идет через раз.
А хоть есть способ убедиться, что загрузка прошла успешно? Не будет сообщений "Все Ок!", когда на самом деле вовсе не ок? |
Автор: | Hishnik [ Пн янв 29, 2007 18:32 ] |
Заголовок сообщения: | |
in4 писал(а): Во! А кабель принтера для подброса использовать можно? Обрезанный или через принтерный разъем... Можно, конечно! Если бы у меня был, я бы использовал. in4 писал(а): А хоть есть способ убедиться, что загрузка прошла успешно?
Не будет сообщений "Все Ок!", когда на самом деле вовсе не ок? Обязательно. У ПЛИС есть два выхода - сбой контрольной суммы в процессе загрузки (называется Init, активный низкий) и Done (все готово), активный высокий. Контрольная сумма считается поблочно, плюс сумма на весь конфигурационный поток. Все это мониторится программатором. |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |